출제 26-1/24-3/21-2/19-1

옥외탱크저장소의 보유공지 기준이다. 빈칸을 채우시오.
지정수량의 500배 이하: ( ① )m 이상
500배 초과 1000배 이하: ( ② )m 이상
1000배 초과 2000배 이하: ( ③ )m 이상
2000배 초과 3000배 이하: ( ④ )m 이상
3000배 초과 4000배 이하: ( ⑤ )m 이상
해설
① 3
② 5
③ 9
④ 12
⑤ 15


[해설]

옥외탱크저장소 보유공지는 저장량(지정수량 배수)이 커질수록 화재 확산 위험이 커지므로 단계적으로 넓어진다.

500배 이하 3m, 500배 초과 1,000배 이하 5m, 1,000배 초과 2,000배 이하 9m, 2,000배 초과 3,000배 이하 12m, 3,000배 초과 4,000배 이하 15m 이상으로, 3·5·9·12·15m 순으로 커진다.

값 자체보다 구간 경계값(500·1,000·2,000·3,000배)을 정확히 맞추는 것이 채점 포인트다.