출제 25-3

내화구조 옥내저장소(연면적 150m2)에 특수인화물 500L, 에탄올 1,000L, 등유 1,500L, 동식물유류 20,000L를 저장한다.
① 건축물 소요단위(내화구조 기준면적 150m2): ( ① )
② 위험물 소요단위: 지정수량 배수 ( ② )배, 소요단위 = 배수÷10 = ( ③ ) → ( ④ ) 소요단위
해설
① 1
② 16
③ 1.6
④ 2


[해설]

건축물과 저장 위험물의 소요단위를 각각 구하는 유형으로, 건축물은 기준면적 대비 연면적, 위험물은 지정수량 배수의 합 ÷ 10으로 계산한다.

①외벽이 내화구조인 저장소는 150㎡가 1소요단위이므로 150150=1\dfrac{150}{150}=1

②50050+1000400+15001000+2000010000=10+2.5+1.5+2=16\dfrac{500}{50}+\dfrac{1000}{400}+\dfrac{1500}{1000}+\dfrac{20000}{10000}=10+2.5+1.5+2=16배
③1610=1.6\dfrac{16}{10}=1.6
④소요단위는 올림하여 2소요단위가 된다.