출제 23-4/20-1옥내소화전 수원의 수량을 구하시오. (최대 설치층… | [위험물산업기사 실기] 4. 소화이론·소화설비 상세 페이지
13
출제 23-4/20-1
옥내소화전 수원의 수량을 구하시오. (최대 설치층 개수 5개 이상이면 5개로, 7.8m3/개 적용)① 1층 1개·2층 3개(총 4개), 최다층 3개: ( ① )
② 1층 1개·2층 6개(총 7개), 최다층 5개 적용: ( ② )
해설
① 23.4m3 이상
② 39m3 이상
② 39m3 이상
[해설]
옥내소화전 수원은 층별 개수를 모두 더하는 것이 아니라 설치개수가 가장 많은 층의 개수(5개 이상이면 5개)에 7.8㎥를 곱해 구한다.
①총 4개라도 최다층인 2층이 3개이므로
②총 7개이고 최다층이 6개지만 상한 5개를 적용해
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.