모두CBT

출제 21-3옥외저장소에 옥외소화전설비 설치 시 필요 수원의 양(m3)… | [위험물산업기사 실기] 4. 소화이론·소화설비 상세 페이지

5

출제 21-3

옥외저장소에 옥외소화전설비 설치 시 필요 수원의 양(m3)을 구하시오. (설치개수 4개 이상이면 4개, 13.5m3/개)
① 3개: ( ① )
② 6개(4개 적용): ( ② )
해설
① 40.5 m3
② 54 m3


[해설]

옥외소화전설비의 수원은 설치개수에 13.5㎥를 곱해 산정하되, 설치개수가 4개 이상이면 4개로 보아 상한을 둔다.

①13.5×3=40.5 m313.5\times3=40.5\,\mathrm{m^3}
②설치개수가 6개라도 4개로 적용하므로 13.5×4=54 m313.5\times4=54\,\mathrm{m^3}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.