배출설비의 배출능력에 대하여 다음 물음에 답하시오.① 배출장소의 용적이… | 2023년 위험물산업기사실기 1회 기출문제 상세 페이지
3
배출설비의 배출능력에 대하여 다음 물음에 답하시오.
① 배출장소의 용적이 300m3일 때, 국소방출방식 배출설비의 1시간당 배출능력을 구하시오.
② 바닥면적이 100m2일 때, 전역방출방식 배출설비의 배출능력을 구하시오.
① 배출장소의 용적이 300m3일 때, 국소방출방식 배출설비의 1시간당 배출능력을 구하시오.
② 바닥면적이 100m2일 때, 전역방출방식 배출설비의 배출능력을 구하시오.
해설
①: 국소방출방식은 용적 ×20 → 이상 → 6,000m3 이상
②: 전역방출방식은 바닥면적 1m2당 18m3 이상 → 이상 → 1,800m3 이상
②: 전역방출방식은 바닥면적 1m2당 18m3 이상 → 이상 → 1,800m3 이상
[해설]
위험물제조소등의 배출설비는 국소방식을 원칙으로 하며, 방식에 따라 배출능력 산정 기준이 다르다.
국소방출방식은 배출장소 용적의 20배 이상을 1시간당 배출능력으로 하므로 이상이 된다.
전역방출방식은 바닥면적 1m²당 18m³ 이상을 기준으로 하므로 이상이 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.