위험물안전관리법령에서 정한 옥내소화전 수원의 수량을 다음 각 경우에 대하여 구하시오. 상세 페이지
11
위험물안전관리법령에서 정한 옥내소화전 수원의 수량을 다음 각 경우에 대하여 구하시오.
① 옥내소화전이 1층에 1개, 2층에 3개 설치된 경우
② 옥내소화전이 1층에 2개, 2층에 3개 설치된 경우
③ 옥내소화전이 1층에 1개, 2층에 6개 설치된 경우
④ 옥내소화전이 1층에 2개, 2층에 6개 설치된 경우
해설
①: 23.4m3 이상
②: 23.4m3 이상
③: 39m3 이상
④: 39m3 이상
[해설]
옥내소화전 수원의 양 = 가장 많이 설치된 층의 옥내소화전 개수(최대 5개) × 7.8m3
· 최다 설치층이 3개인 경우: 3 × 7.8 = 23.4m3
· 최다 설치층이 6개인 경우: 5개로 산정하여 5 × 7.8 = 39m3
다른 층의 설치 개수는 계산에 영향을 주지 않는다.