표의 빈칸 ①②③에 들어갈 절연내력시험전압[V]을 구하시오. 상세 페이지
1
표의 빈칸 ①②③에 들어갈 절연내력시험전압[V]을 구하시오.
| 사용전압[V] | 접지방식 | 절연내력시험전압[V] |
|---|---|---|
| 6900 | 비접지식 | ( ① ) |
| 13800 | 중성점 다중접지 | ( ② ) |
| 24000 | 중성점 다중접지 | ( ③ ) |
해설
절연내력 시험전압(KEC 132)은 사용전압·접지방식별 배수로 정한다.
① 7kV 이하·비접지 → 1.5배
[V]
② 7kV 초과 25kV 이하·중성점 다중접지 → 0.92배
[V]
③ 7kV 초과 25kV 이하·중성점 다중접지 → 0.92배
[V]
[암기] 25kV 이하 다중접지=0.92배, 7kV 이하 비접지·기타=1.5배(최저 500V).
① 7kV 이하·비접지 → 1.5배
[V]
② 7kV 초과 25kV 이하·중성점 다중접지 → 0.92배
[V]
③ 7kV 초과 25kV 이하·중성점 다중접지 → 0.92배
[V]
[암기] 25kV 이하 다중접지=0.92배, 7kV 이하 비접지·기타=1.5배(최저 500V).