모두CBT

표의 빈칸 ①②③에 들어갈 절연내력시험전압[V]을 구하시오. 상세 페이지

1
표의 빈칸 ①②③에 들어갈 절연내력시험전압[V]을 구하시오.
사용전압[V]접지방식절연내력시험전압[V]
6900비접지식( ① )
13800중성점 다중접지( ② )
24000중성점 다중접지( ③ )
해설
절연내력 시험전압(KEC 132)은 사용전압·접지방식별 배수로 정한다.

① 7kV 이하·비접지 → 1.5배
6900×1.5=10,3506900 \times 1.5 = 10{,}350 [V]

② 7kV 초과 25kV 이하·중성점 다중접지 → 0.92배
13800×0.92=12,69613800 \times 0.92 = 12{,}696 [V]

③ 7kV 초과 25kV 이하·중성점 다중접지 → 0.92배
24000×0.92=22,08024000 \times 0.92 = 22{,}080 [V]

[암기] 25kV 이하 다중접지=0.92배, 7kV 이하 비접지·기타=1.5배(최저 500V).

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.