표의 빈칸 ①②③에 들어갈 절연내력시험전압[V]을 구하시오.사용전압[V… | 전기기사 실기 2021년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
1
표의 빈칸 ①②③에 들어갈 절연내력시험전압[V]을 구하시오.
| 사용전압[V] | 접지방식 | 절연내력시험전압[V] |
|---|---|---|
| 6900 | 비접지식 | ( ① ) |
| 13800 | 중성점 다중접지 | ( ② ) |
| 24000 | 중성점 다중접지 | ( ③ ) |
해설
절연내력 시험전압(KEC 132)은 사용전압·접지방식별 배수로 정한다.
① 7kV 이하·비접지 → 1.5배
[V]
② 7kV 초과 25kV 이하·중성점 다중접지 → 0.92배
[V]
③ 7kV 초과 25kV 이하·중성점 다중접지 → 0.92배
[V]
[암기] 25kV 이하 다중접지=0.92배, 7kV 이하 비접지·기타=1.5배(최저 500V).
① 7kV 이하·비접지 → 1.5배
[V]
② 7kV 초과 25kV 이하·중성점 다중접지 → 0.92배
[V]
③ 7kV 초과 25kV 이하·중성점 다중접지 → 0.92배
[V]
[암기] 25kV 이하 다중접지=0.92배, 7kV 이하 비접지·기타=1.5배(최저 500V).
[해설]
절연내력시험전압은 사용전압을 그대로 쓰지 않고, 접지방식과 전압 구간에 따라 정해진 배수를 곱해 정한다는 것이 핵심이다.
7[kV] 이하 비접지식은 사용전압의 1.5배, 7[kV] 초과 25[kV] 이하 중성점 다중접지식은 0.92배가 적용되므로 ①은 6,900[V]에 1.5배, ②·③은 13,800[V]·24,000[V]에 각각 0.92배를 곱해 구한다.
①은 배수가 1보다 커서 시험전압이 사용전압보다 높아지는 반면, ②·③은 다중접지 덕분에 오히려 사용전압보다 낮은 시험전압이 나온다는 점이 이 표의 특징이다. 참고로 1.5배를 적용한 값이 500[V]에 못 미치면 최저 500[V]를 적용한다.