그림과 같이 20 [kVA] 단상변압기 3대로 45 [kW], 역률 0.8(지상) 3상 전 상세 페이지
8
그림과 같이 20 [kVA] 단상변압기 3대로 45 [kW], 역률 0.8(지상) 3상 전동기 부하에 급전하는 배전선이 있다. 변압기 a, b 의 중성점 n 에 1선을 접속하고 n, a 사이에 동일 수의 전구를 점등하려 한다. 60 [W] 전구를 쓸 때 변압기가 과부하되지 않는 한도 내에서 몇 등까지 점등 가능한가?
해설
변압기 1대 용량 20 [kVA]. 3상 부하 45 [kW], 역률 0.8 이므로 변압기 1대 분담 3상분 유효전력 [kW], 무효전력 [kVar]. 여기에 단상 전등부하 P 를 더했을 때 한 변압기 용량이 20 [kVA]를 넘지 않아야 하므로:
[kW]
전등은 n-a, n-b 두 변압기에 걸치므로 점등 가능한 총 전등용량은 [kW].
전구 1개 60 [W] 이므로:
→ 38등
답: 38등
[kW]
전등은 n-a, n-b 두 변압기에 걸치므로 점등 가능한 총 전등용량은 [kW].
전구 1개 60 [W] 이므로:
→ 38등
답: 38등
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.