모두CBT

그림과 같이 20 [kVA] 단상변압기 3대로 45 [kW], 역률 0… | 전기기사 실기 2020년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

8
그림과 같이 20 [kVA] 단상변압기 3대로 45 [kW], 역률 0.8(지상) 3상 전동기 부하에 급전하는 배전선이 있다. 변압기 a, b 의 중성점 n 에 1선을 접속하고 n, a 사이에 동일 수의 전구를 점등하려 한다. 60 [W] 전구를 쓸 때 변압기가 과부하되지 않는 한도 내에서 몇 등까지 점등 가능한가?
문제이미지
해설
변압기 1대 용량 20 [kVA]. 3상 부하 45 [kW], 역률 0.8 이므로 변압기 1대 분담 3상분 유효전력 453\frac{45}{3} [kW], 무효전력 453×0.60.8\frac{45}{3} \times \frac{0.6}{0.8} [kVar]. 여기에 단상 전등부하 P 를 더했을 때 한 변압기 용량이 20 [kVA]를 넘지 않아야 하므로:
202=(453+P)2+(453×0.60.8)220^2 = \left(\dfrac{45}{3} + P\right)^2 + \left(\dfrac{45}{3} \times \dfrac{0.6}{0.8}\right)^2
P=202(453×0.60.8)2453=1.54P = \sqrt{20^2 - \left(\dfrac{45}{3} \times \dfrac{0.6}{0.8}\right)^2} - \dfrac{45}{3} = 1.54 [kW]
전등은 n-a, n-b 두 변압기에 걸치므로 점등 가능한 총 전등용량은 ΔP=1.54×32=2.31\Delta P = 1.54 \times \dfrac{3}{2} = 2.31 [kW].
전구 1개 60 [W] 이므로:
n=2.31×10360=38.4n = \dfrac{2.31 \times 10^3}{60} = 38.4 → 38등
답: 38등


[해설]

변압기 1대의 피상전력 한도(20kVA) 안에서 3상 부하 분담분에 전등부하를 더했을 때 초과하지 않는 여유 유효전력을 구하는 문제다.

변압기 1대가 분담하는 3상 유효·무효전력에 전등전력 P를 더한 값이 20[kVA]를 넘지 않도록 202=(453+P)2+(453×0.60.8)220^2=\left(\dfrac{45}{3}+P\right)^2+\left(\dfrac{45}{3}\times\dfrac{0.6}{0.8}\right)^2를 풀면 P=1.5361.54P=1.536\approx1.54 [kW]가 나온다.

전등은 n-a, n-b 두 변압기에 걸쳐 점등되므로 실제 점등 가능 용량은 1.536×32=2.3041.536\times\dfrac{3}{2}=2.304 [kW]이며, 60W 전구 기준 2,30460=38.4\dfrac{2{,}304}{60}=38.438등까지 가능하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.