그림과 같이 20 [kVA] 단상변압기 3대로 45 [kW], 역률 0… | 전기기사 실기 2020년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
8
그림과 같이 20 [kVA] 단상변압기 3대로 45 [kW], 역률 0.8(지상) 3상 전동기 부하에 급전하는 배전선이 있다. 변압기 a, b 의 중성점 n 에 1선을 접속하고 n, a 사이에 동일 수의 전구를 점등하려 한다. 60 [W] 전구를 쓸 때 변압기가 과부하되지 않는 한도 내에서 몇 등까지 점등 가능한가?
해설
변압기 1대 용량 20 [kVA]. 3상 부하 45 [kW], 역률 0.8 이므로 변압기 1대 분담 3상분 유효전력 [kW], 무효전력 [kVar]. 여기에 단상 전등부하 P 를 더했을 때 한 변압기 용량이 20 [kVA]를 넘지 않아야 하므로:
[kW]
전등은 n-a, n-b 두 변압기에 걸치므로 점등 가능한 총 전등용량은 [kW].
전구 1개 60 [W] 이므로:
→ 38등
답: 38등
[kW]
전등은 n-a, n-b 두 변압기에 걸치므로 점등 가능한 총 전등용량은 [kW].
전구 1개 60 [W] 이므로:
→ 38등
답: 38등
[해설]
변압기 한 대가 맡는 전동기 부하에 전등부하를 더해도 피상전력이 20 kVA를 넘지 않아야 한다.
3상 부하는 세 대가 똑같이 나눠 맡으므로 한 대당 유효 15 kW, 무효 kVar를 맡는다.
[kW]
n-a와 n-b에 같은 수를 켜면 전등 전체가 a-b 사이 단상부하가 되고, Δ결선에서는 그 2/3를 a-b 변압기가 맡으므로 총 전등용량은 P의 3/2배까지 허용된다.
[kW]
→ 38등
혼동 주의: 과부하가 되지 않아야 하므로 등 수는 반올림하지 않고 버린다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요