모두CBT

계약부하설비에 의해 계약최대전력을 산정할 때, 부하설비 용량 900[k… | 전기기사 실기 2024년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

13
계약부하설비에 의해 계약최대전력을 산정할 때, 부하설비 용량 900[kW]인 경우의 계약최대전력[kW]을 구하시오. (단, 환산표는 다음과 같다.)
구분승률
처음 75 [kW]에 대하여100 [%]
다음 75 [kW]에 대하여85 [%]
다음 75 [kW]에 대하여75 [%]
다음 75 [kW]에 대하여65 [%]
300 [kW] 초과분에 대하여60 [%]
해설
=75×1.0+75×0.85+75×0.75+75×0.65+(900−300)×0.6=603.75 [kW]= 75\times1.0+75\times0.85+75\times0.75+75\times0.65+(900-300)\times0.6=603.75\,[\mathrm{kW}]

답 : 604 [kW]


[해설]

한전 기본공급약관의 계약부하설비 환산표에 따라, 부하설비 용량을 구간별로 나눈 뒤 구간마다 승률을 곱해 더한다.

계약최대전력 = Σ(구간 용량 × 승률)
= 75×1.0 + 75×0.85 + 75×0.75 + 75×0.65 + (900−300)×0.6
= 75 + 63.75 + 56.25 + 48.75 + 360
= 603.75 [kW]

계약최대전력은 kW 단위로 정하므로 1 kW 미만을 반올림하여 604 kW가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.