발전기·변압기 증설이나 송전선 신·증설로 단락·지락전류가 늘면 기기 손… | 전기기사 실기 2024년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
5
발전기·변압기 증설이나 송전선 신·증설로 단락·지락전류가 늘면 기기 손상과 통신유도장해가 커진다. 단락용량 저감 대책 3가지를 쓰시오.
해설
① 계통(모선) 분리 운용
② 한류리액터 설치
③ 고임피던스 변압기 채용
(그 외 : 한류퓨즈 백업차단, 직류연계, 계통전압 격상)
② 한류리액터 설치
③ 고임피던스 변압기 채용
(그 외 : 한류퓨즈 백업차단, 직류연계, 계통전압 격상)
[해설]
단락용량 저감대책은 계통을 여러 구간으로 나누거나 임피던스를 인위적으로 늘려 사고 시 흐르는 단락전류 자체를 줄이는 방향으로 이루어진다.
모선(계통) 분리 운용은 병렬 연결된 전원·모선을 나눠 한 계통의 단락전류가 다른 계통까지 합쳐지지 않게 하고, 한류리액터는 직렬로 리액턴스를 추가해 단락전류를 직접 억제한다.
고임피던스 변압기를 채용하면 변압기 자체의 %임피던스가 커져 그만큼 단락전류가 줄어들며, 이 외에 한류퓨즈·직류연계 등도 같은 목적의 대책이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.