가압송수장치가 설치된 연결송수관설비를 아파트에 설치하여다.가) 계단식 아 상세 페이지
가압송수장치가 설치된 연결송수관설비를 아파트에 설치하여다.
가) 계단식 아파트가 아닌곳에서 설치된 방수가 6개일때의 펌프의 토출량
나)계단식아파트인곳에서 설치된 방수구가 2개일 때 펌프의 토출량
다) 가압송수장치의 흡입측에 연성계 또는 진공계를 설치하지 아니할 수 있는 경우 2가지
라) 11층 이상의 부분에 설치하는 방수구를 단구형으로 설치할 수있는 경우 2가지
해설
가) 계단식 아파트가 아닌곳에서 설치된 방수가 6개일때의 펌프의 토출량
4000LPM 이상
나)계단식아파트인곳에서 설치된 방수구가 2개일 때 펌프의 토출량
1200LPM 이상
다) 가압송수장치의 흡입측에 연성계 또는 진공계를 설치하지 아니할 수 있는 경우 2가지
1. 수원의 수위가 펌프의 위치보다 높은 경우
2. 수직회전축 펌프를 설치한 경우
라)11층 이상의 부분에 설치하는 방수구를 단구형으로 설치할 수있는 경우 2가지
1. 아파트의 용도로 사용되는 층
2. 스프링클러설비가 유효하게 설치되어 있고 방수가 2개소 이상 설치된 층