모두CBT

가압송수장치가 설치된 연결송수관설비가 높이 120미터의 건축물에 설치되어있다. 상세 페이지

가압송수장치가 설치된 연결송수관설비가 높이 120미터의 건축물에 설치되어있다.

1. 가압송수장치를 설치하는 최소높이(M)와 가압송수장치를설치하는 이유

2. 설치된 방수가 3개일 떄 펌프의 토출량

3. 최상층에 설치된 노즐선단의 방수압력

해설

1.70미터 이상인 특정소방대상물은 너무 높아서 소방차 펌프의 압력으로 송수가 불가하므로, 건축물중간에 증압용 중계펌프를 직렬로 설치하여 소환수의 압력을 증가시켜야한다.


2. 2400LPM = 2.4M3/MIN


3. 0.35MPa 이상


내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.