모두CBT

알람체크밸브가 서맃된 습식 스프링클러설비에서 시험밸브 개방시 경보가 발령되지 않는 원 상세 페이지

알람체크밸브가 서맃된 습식 스프링클러설비에서 시험밸브 개방시 경보가 발령되지 않는 원인 3가지

해설

경보정지밸브 폐쇄

리타딩챔버 상단에 설치된 압력스위치 고장

해당 방호구역의 사이렌 고장

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.