모두CBT

화재안전기준에서 규정하는 성능시험배관 및 유량측정장치 설치기준 2가지 상세 페이지

화재안전기준에서 규정하는 성능시험배관 및 유량측정장치 설치기준 2가지

해설

1. 성능시험배관은 펌프의 토출 측에 설치된 개폐밸브 이전에서 분ㄷ기하여 직선으로 설치하고, 유량측정장치를 기준으로 전단 직관부에는 개폐밸브를 후단직관부에는 유량조절밸브를 설치할 것.

2. 유량측정장치는 펌프의 정격토출량의 175프로 이상까지 측정할 수 있는 성능이 있을것