출제 22-3전로 차단 순서를 바르게 나열하시오.A. 전원을 차단한 후… | [산업안전산업기사 실기·작업형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지

55

출제 22-3

전로 차단 순서를 바르게 나열하시오.

A. 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것

B. 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것

C. 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것

D. 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할 것

E. 개로된 전로에서 유도전압 또는 전기에너지가 축적되어 근로자에게 전기위험을 끼칠 수 있는 전기기기등은 접촉하기 전에 잔류전하를 완전히 방전시킬 것

F. 전기기기등이 다른 노출 충전부와의 접촉, 유도 또는 예비동력원의 역송전 등으로 전압이 발생할 우려 있는 경우는 충분한 용량을 가진 단락 접지기구를 이용해 접지할 것

해설

D → A → B → E → C → F


[해설]

전로 차단은 어떤 전원을 차단할지 먼저 확인한 뒤 실제로 차단하고, 재통전을 막고, 남은 위험을 제거하는 순서로 진행해야 감전을 막을 수 있다.

먼저 도면 등으로 차단 대상 전원을 확인(D)한 뒤 실제로 전원을 끄고 단로기를 개방·확인(A)하며, 다른 사람이 임의로 재투입하지 못하도록 잠금장치·꼬리표를 부착(B)한다.

이어서 정전 후에도 남아있을 수 있는 잔류전하를 방전(E)시키고 검전기로 충전 여부를 최종 확인(C)한 다음, 역송전 등으로 전압이 발생할 우려가 있으면 단락 접지기구로 접지(F)하는 순서로 마무리한다.