고압회로 케이블의 지락보호를 위하여 검출기로 관통형 영상변류기를 설치하고 원칙적으로는 케이블 1회선에 대하여 실드접지의 접지점은 1개소로 한다. 그러나, 케이블의 길이가 길게 되어 케이블 양단에 실드 접지를 하게 되는 경우 양 끝의 접지는 다른 접지선과 접속하면 안된다. 그 이유는?
해설
- 지락사고시 지락전류의 일부분이 다른 접지선의 접지점을 통하여 흐르게 된다. 그 결과 지락전류의 검출이 제대로 되지 않아 지락계전기가 동작하지 않을 수 있기 때문이다.