다음과 같은 조건하에서 냉방용 흡수식 냉동장치에서 증발 상세 페이지
다음과 같은 조건하에서 냉방용 흡수식 냉동장치에서 증발기가 1RT의 능력을 갖도록 하기 위한 각 물음에 답하시오. (단 1RT = 3.86kW)
다음과 같이 나타내는 과정은 어떠한 과정인지 설명하시오
(1) 4-8과정
(2) 6-2과정
(3) 2-7과정
해설
(1) 발생기에서 농축된 진한 용액이 흡수기로 가는 과정 (묽은용액과 열교환하며 냉각됨)
(2) 흡수기에서 진한 LiBr 용액이 냉매인 수증기를 흡수하여 묽은 용액이 되는 과정
(3) 흡수기의 묽은 용액이 발생기로 가는 과정 (중간에 진한용액과 열교환하여 가열됨)
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.