냉각탑(cooling tower)의 성능 평가에 대한 다음 물음에 답하시오. 상세 페이지
냉각탑(cooling tower)의 성능 평가에 대한 다음 물음에 답하시오.
(1) 쿨링 레인지(cooling range)에 대하여 서술하시오
(2) 쿨링 어프로치(cooling approach)에 대하여 서술하시오
(3) 쿨링 어프로치(cooling approach)의 차이가 크고 작음에 따른 차이점을 쓰시오
(4) 냉각탑 설치시 주의사항 2가지만 쓰시오
해설
(1) 냉각탑 입구수온과 출구수온의 차
(2) 냉각탑 출구수온과 냉각탑 입구공기 습구온도의 차
(3) 쿨링 어프로치가 크면 냉각탑의 성능(냉각능력)이 작다
(4)
- 냉각탑의 소음, 진동으로 피해가 없는 곳에 설치해야 한다
- 냉각탑에서 비산되는 물방울에 의해 피해가 없는 곳에 설치해야 한다
- 냉각탑 설치위치는 외기가 자유롭게 유통하는 곳이어야 하며, 장애물이 없는 장소여야 한다. 토출공기가 재유입되지 않는 곳이어야 한다.
- 옥상 등에 설치할 때에는 슬라브 강도가 냉각탑 운전 중량을 충분히 견딜 수 있는 곳이어야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.