작업대 위에 플랜지가 부착된 외부식 후드를 설치하려고 한다. [보기]의 조건에 적합한 상세 페이지
작업대 위에 플랜지가 부착된 외부식 후드를 설치하려고 한다. [보기]의 조건에 적합한 필요송풍량(m^3/min) 및 플랜지의 폭 (cm)을 계산하시오.
[보기]
- 후드 중심선으로부터 발생원까지의 거리 : 0.2m
- 후드의 크기: 20cm x 30cm
- 제어속도 : 2m/sec
해설
작업대 위에 플랜지가 부착된 외부식 후드를 설치하려고 한다. [보기]의 조건에 적합한 필요송풍량(m^3/min) 및 플랜지의 폭 (cm)을 계산하시오.
[보기]
- 후드 중심선으로부터 발생원까지의 거리 : 0.2m
- 후드의 크기: 20cm x 30cm
- 제어속도 : 2m/sec