플랜지가 부착된 외부식 후드가 공간에 설치되어 있다. 후드 단면적이 0.5m^2 이며, 제어속도가 0.8m/sec , 후드와 발생원 간의 거리가 1m 일 경우의 필요환기량 (m^3/min) 은 얼마인가?