피토관으로 덕트 내 유속을 측정하였더니 속도압이 20mmH2O 이었다. 덕트 내부온도 상세 페이지
피토관으로 덕트 내 유속을 측정하였더니 속도압이 20mmH2O 이었다. 덕트 내부온도 270°C, 피토관계수가 0.96일 경우 덕트 내 유속(m/sec)을 계산하시오.
(단, 0°C , 1atm의 공기비중량은 1.3kg/m^3이다.)
해설
피토관으로 덕트 내 유속을 측정하였더니 속도압이 20mmH2O 이었다. 덕트 내부온도 270°C, 피토관계수가 0.96일 경우 덕트 내 유속(m/sec)을 계산하시오.
(단, 0°C , 1atm의 공기비중량은 1.3kg/m^3이다.)