이산화탄소소화설비를 사용하고 교차회로방식일때 물음에 답하시오.(도어스위치제외,감지공통 상세 페이지
이산화탄소소화설비를 사용하고 교차회로방식일때 물음에 답하시오.(도어스위치제외,감지공통제외)
1) 감지기 루프 몇 가닥수인가?
2) 감지기 끝부분은 몇가닥수인가?
3)감지기에서 가스계소화설비 수동조작함은 몇 가닥수인가?
4)가스계소화설비 수동조작함에서 수신기까지는 몇가닥인가?
5) 4)의 배선의용도를 적으시오
해설
1) 4가닥
2) 4가닥
3) 8가닥
4) 8가닥
5) 전원+,전원-,방출지연스위치(Abort switch),감지기A,감지기B,사이렌,방출표시등,기동스위치