2019년 1회자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준에 따른 상세 페이지
2019년 1회
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준에 따른 청각장애인용 시각경보장치의 설치기준 4가지를 쓰시오.
해설
- 복도 통로 청각장애인용 객실 공용으로 사용하는 거실등에 설치하며 각 부분에 유효하게 경보할 수 있는 위치에 설치한다
- 공연장 관람장 집회장 등 이와 유사한 장소에 설치하는 경우 시선이 집중될 수 있는 무대부 부분등에 설치한다.
- 설치높이는 바닥으로부터 높이 2m이상 2.5m이내의 위치에 설치하며 천장의 높이가 2m이하인경우 천장으로 0.15m이내에 설치한다.
- 축전지 설치 및 전기저장장치에 의하여 광원이 점등 되도록 한다.