모두CBT

누전차단기 관련 내용이다. 빈칸을 채우시오.(194)★★ 상세 페이지

누전차단기 관련 내용이다. 빈칸을 채우시오.(194)★★


전기기계 / 기구에 설치되어 있는 누전차단기는 정격감도전류가 A 이하이고, 작동시간은 B 이내일 것. 다만, 정격전부하전류가 50암페어 이상인 전기기계 / 기구에 접속되는 누전차단기는 오작동을 방지하기 위해 정격감도전류 C 이하로, 작동시간 D 이내로 할 수 있다.

해설

A : 30mA

B : 0.03초

C : 200mA

D : 0.1초