차동식 분포형 감지기(내화구조)1) 주요 구조부가 내화구조일 경우의 공기 상세 페이지
차동식 분포형 감지기(내화구조)
1) 주요 구조부가 내화구조일 경우의 공기관 상호 간의 거리와 감지구역의 각 변과의 거리는 몇 [m]이하가 되어야 하는지 도면의 ( ) 안에 쓰시오.
2) 공기관의 노출부분의 길이는 몇 [m] 이상이 되어야 하는지 쓰시오.
3) 종단저항을 발신기에 설치할 경우 차동식 분포형 감지기의 검출부와 발신기 간의 전선 가닥수를 도면에 표시하시오
4) 검출부의 설치높이를 쓰시오.
5) 하나의 검출부분에 접속하는 공기관의 길이는 몇 m 이하로 하여야 하는지 쓰시오.
6) 공기관의 재질을 쓰시오.
7) 검출부의 경사도는 몇 도 이하이어야 하는지 쓰시오.
해설
1) 9 / 1.5
2) 20m
3) 4가닥
4) 0.8m 이상 1.5m 이하
5) 100m이하
6) 동관
7) 5도