비상콘센트설비


1) 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트가 7개이다. 이때 전선의 용량은 비상콘센트 몇 개의 공급용량을 합한 용량 이상의 것으로 하여야 하는지 쓰시오.(단, 각 비상콘센트의 공급용량은 모두 같다.)


2) 비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연저항을 500V 절연저항계로 측정하였더니 30M옴 이었다. 이 설비에 대한 절연저항의 적합성 여부를 구분하고 그 사유를 쓰시오.

적합성 여부 -

사유 -


3) 비상콘센트보호함의 상부에는 무슨 색의 표시등을 설치해야 하는지 쓰시오.

해설

1) 3개

2) 적합 20M옴 이상이므로

3) 적색