모두CBT

R형 자동화재탐지설비의 구성요소 중 중계기의 종류에는 집합형과 분산형이 있다. 각각의 상세 페이지

R형 자동화재탐지설비의 구성요소 중 중계기의 종류에는 집합형과 분산형이 있다. 각각의 입력전원, 전원공급, 회로수용능력, 전원공급사고, 설치적용 1가지를 작성하시오.

1.집합형


2. 분산형

해설

1. 집합형

(1) 입력전원: AC 220V

(2) 전원공급: 전원 및 비상전원은 외부전원을 이용한다.

(3) 회로수용능력: 대용량(대부분 30~40회로용)

(4) 전원공급사고: 내장된 예비전원에 의해 정상적인 동작을 수행한다.

(5) 설치적용: 전압강하가 우려되는 장소. 그 외 정답인정: 수신기와 거리가 먼 초고층 빌딩

2. 분산형

(1) 입력전원: DC 24V

(2) 전원공급: 전원 및 비상전원은 수신기를 이용한다.

(3) 회로수용능력: 소용량(대부분 5회로 미만)

(4) 전원공급사고: 중계기 전원선로의 사고시 해당 계통 전체 시스템이 마비된다.

(5) 설치적용: 전기피트가 좁은 장소 그 외 정답인정: 아날로그식 감지기를 객실별로 설치하는 호텔


*채점은 상남자식으로 한다.(애매하다 싶으면 틀린거다)