모두CBT

일과성 비화재보(Nuisance Alarm)의 방지대책 3가지만 작성하… | 6회차 주관식 총 21문제(합격 커트라인: 13문제 이상) 상세 페이지

일과성 비화재보(Nuisance Alarm)의 방지대책 3가지만 작성하시오.

해설

1. 비화재보에 적응성이 있는 감지기 사용

2. 환경적응성이 있는 감지기 사용

3. 감지기 설치수의 최소화

그 외 정답인정

4. 연기감지기의 설치제한

5. 경년변화에 따른 유지보수

6. 아날로그 감지기와 인텔리전트 수신기의 사용


*채점은 상남자식으로 한다.(애매하다 싶으면 틀린거다)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.