모두CBT

정온식 감지선형 감지기의 설치기준이다. 빈칸에 알맞은 말을 쓰시오.1.( 상세 페이지

정온식 감지선형 감지기의 설치기준이다. 빈칸에 알맞은 말을 쓰시오.

1.(1)를 사용하여 감지선이 늘어지지 않도록 설치할 것.


2. 단자부와 마감 고정금구와의 설치간격은 (2)로 설치할 것.

3. 감지선형 감지기의 굴곡반경은 (3)으로 할 것.

4. 감지기와 감지구역의 각 부분과의 수평거리가 내화구조의 경우 1종 (4), 2종 3m이하로 할 것. 기타 구조의 경우 1종 3m 이하, 2종 1m 이하로 할 것.

5. 케이블트레이에 감지기를 설치하는 경우에는 (5)에 마감금구를 사용하여 설치할 것.

6. 지하구나 창고의 천장 등에 지지물이 적당하지 않는 장소에서는 (6)을 설치하고 그 보조선에 설치할 것.

7. 분전반 내부에 설치하는 경우 (7)를 이용하여 돌기를 바닥에 고정시키고 그 곳에 감지기를 설치할 것.

8. 그 밖의 설치방법은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방서에 따라 설치할 것.

해설

1. 보조선이나 고정금구

2. 10cm 이내

3. 5cm 이상

4. 4.5m 이하

5. 케이블트레이 받침대

6. 보조선

7. 접착제


*채점은 상남자식으로 한다.(애매하다 싶으면 틀린거다)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.