모두CBT

통나무비계는 지상높이 (① )층 이하 또는 ( ②)m 이하인 건축물 공작물 등의 건조 상세 페이지

통나무비계는 지상높이 (① )층 이하 또는 ( ②)m 이하인 건축물 공작물 등의 건조 해체 및 조립등의 작업에만 사용할 수 있다.

* 통나부비계 조립시 준수사항을 쓰시오

** 외줄비계.쌍줄비계 또는 돌출 비계에 대하여 다음 각 목에 따른 벽이음 및 버팀을 설치할 것

- 간격은 수직방향에서는 5.5m 이상 수평방향에서는 7.5m이하로 할 것

- 강관.통나무 등의 재료를 사용하여 견고한 것으로 할 것

- 인장재와 압축재로 구성되어 있는 경우에는 인장재와 압축재의 간격은 1m 이내로 할 것

해설

① 4

② 12


1. 비계기둥의 간격은 (2.5m) 이하로 하고 지상으로부터 첫번째 띠장은 (3m )이하의 위치에 설치할 것

2. 비계기둥이 미끄러지거나 침하하는 것을 방지하기 위하여 비계 기둥의 하단부를 묻고, 밑둥잡이를 설치하거나 (깔판)을 사용하는 등의 필요한 조치를 할 것

3. 비계기둥의 이음이 겹침 이음인 경우에는 이음 부분에서 1m 이상을 서로 겹쳐서 두 군데 이상을 묶고 비계기둥의 이음이 맞댄 이음인 경우에는 비계기둥을 쌍기둥틀로 하거나 (1.8m) 이상의 덧댐목을 사용하여 네 군대 이상을 묶을 것

4. 비계기둥. 띠장. 장선 등의 접속부 및 교차부는 철선이나 그밖의 튼튼한 재료로 견고하게 묶을 것

5. 교차가새로 보강할 것