모두CBT

스프링클러설비 동력제어반의 설치기준에 대한 사항이다.(O, X 문제이니 O, X로 답 상세 페이지

스프링클러설비 동력제어반의 설치기준에 대한 사항이다.(O, X 문제이니 O, X로 답할 것.)

1. 앞면은 적색으로 하고 "스프링클러소화설비용 동력제어반''이라고 표시한 표지를 설치할 것.


2. 외함은 두께 1.6mm 이상의 강판 또는 이와 동등 이상의 강도 및 내열성능이 있는 것으로 할 것.

해설

1. O

2. X(외함은 두께 1.5mm 이상의 강판 또는 이와 동등 이상의 강도 및 내열성능이 있는 것으로 할 것.)


*채점은 상남자식으로 한다.(애매하다 싶으면 틀린거다)