모두CBT

복합형 문제이다.1. 불꽃감지기의 설치기준 3가지만 작성하시오. 상세 페이지

복합형 문제이다.

1. 불꽃감지기의 설치기준 3가지만 작성하시오.


2. 발신기세트의 구성부품 2가지만 작성하시오.

해설

1. 불꽃감지기의 설치기준

(1) 공칭감시거리 및 공칭시야각은 형식승인 내용에 따를 것.

(2) 감지기는 공칭감시거리와 공칭시야각을 기준으로 감시구역이 모두 포용될 수 있도록 설치할 것.

(3) 감지기는 화재감지를 유효하게 감지할 수 있는 모서리 또는 벽 등에 설치할 것.

그 외 정답인정

(4) 감지기를 천장에 설치하는 경우에는 감지기는 바닥을 향하여 설치할 것.

(5) 수분이 많이 발생할 우려가 있는 장소에는 방수형으로 설치할 것.

(6) 그 밖의 설치방법은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방서에 따라 설치할 것.

2. 발신기세트의 구성부품

(1) P형 발신기

(2) 경종

그 외 정답인정

(3) 표시등


만약에, 2번 (1)에서 발신기라고 적어도 정답인정

*채점은 상남자식으로 한다.(애매하다 싶으면 틀린거다)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.