① 추락방호망의 설치위치는 가능하면 작업면으로부터 가까운 지점에 설치하여야 하며, 작업면으로부터 망의 설치지점까지의 수직거리는 10미터를 초과하지 아니할 것

② 추락방호망은 수평으로 설치하고 , 망의 처짐은 짧은 변 길이의 12퍼센트 이상이 되도록 할 것

③ 건축물등의 바깥쪽으로 설치하는 경우 추락방호망의 내민길이는 벽면으로부터 3미터 이상 되도록 할 것.