모두CBT

비상방송설비의 절연저항시험에 관한 내용이다.1. 측정기기는 어떠한 것으로 상세 페이지

쿠미핸즈 실리콘 목걸이 줄 릴홀더 사원증 케이스, 1개, 화이트🚀 가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

비상방송설비의 절연저항시험에 관한 내용이다.

1. 측정기기는 어떠한 것으로 측정하는가?(단, 단위는 영어 대문자로 작성할 것.)

2. 측정값 판정기준은 어떻게 되는가?(단, 단위는 한글로 작성할 것.)

해설

1. 측정기기:직류 250V의 절연저항측정기

2. 측정값 판정기준: 0.1 메가옴 이상


*채점은 상남자식으로 한다.(애매하다 싶으면 틀린거다)