누전경보기의 형식승인 및 제품검사 기술기준


- 누전경보기의 공칭작동 전류치는 몇 [mA] 이하이어야 하는지 쓰시오.


- 감도조정장치 조정범위에서 최솟값과 최댓값을 쓰시오.


- 변류기의 절연저항을 측정할 때 사용하는 기구의 명칭을 쓰시오.


- 변류기의 절연저항을 측정하였을 경우 절연저항값은 몇 [M옴] 이상이어야 하는지 쓰시오.

해설

- 200mA

- 최소 200mA 최대 1A

- DC 500[V] 절연저항계

- 5[M옴]이상