자동화재탐지설비의 화재안전기술기준(NFTC 203)에 따른 중계기 설치… | 단답형 (2022년 1회 소방전기기사) 기출문제 상세 페이지
자동화재탐지설비의 화재안전기술기준(NFTC 203)에 따른 중계기 설치기준 3가지를 쓰시오.
해설
- 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 행하지 아니하는 것에 있어서는 수신기와 감지기 사이에 설치할 것
- 조작 및 점검이 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해 입을 우려가 없는 장소에 설치할 것
- 수신기에 따라 감시되지 아니하는 배선을 통하여 전력을 공급받는 것에 있어서는 전원입력측의 배선에 과전류차단기를 설치하고, 해당 전원의 정전이 즉시 수신기에 표시되는 것으로 하며, 상용전원 및 예비전원의 시험을 할 수 있도록 할 것
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.