【에너지관리법】 에너지이용합리화법에 따라 강철제 보일러의 최고사용압력이 아래와 같은 경우에 각각의 수압시험압력은 몇 MPa로 해야하는가? (①최고사용압력이 0.4MPa, ②최고사용압력이 0.8MPa, ③최고사용압력이 1.6MPa)
해설
① 최고사용압력이 0.43MPa 이하이므로 수압시험압력은 최고사용압력의 2배. 따라서 수압시험압력은 0.8 MPa이다. ② 1.5MPa 이하이므로 수압시험압력은 최고사용압력의 1.3배에 0.3MPa를 더한 값이다. 따라서 수압시험압력은 1.34 MPa이다. ③ 1.5MPa 초과이므로 수압시험압력은 최고사용압력의 1.5배이다. 따라서 수압시험압력은 2.4 MPa이다.