【자동제어】 보일러 자동제어 방법중 인터록 제어 - 저수위, 압력초과, 불착화, 프리퍼지, 저연소 인터록 설명
해설
① 저수위 인터록: 수위감소 심할 경우 경보를 울리고 안전저수위까지 수위가 감소하면 연료공급 전자밸브를 닫아 보일러 운전을 정지
② 압력초과 인터록: 증기압력이 설정치를 초과할 때 연료공급 전자밸브를 닫아 보일러 운전을 정지
③ 불착화 인터록: 착화에 실패한 경우, 미연소가스에 의한 폭발 또는 역화 현상을 막기 위하여 연료공급 전자밸브를 닫아서 연료공급을 차단하여 보일러 운전을 정지
④ 프리퍼지 인터록: 송풍기의 고장으로 노내의 통풍이 되지 않을 경우, 연료공급을 차단시켜 보일러 운전을 정지시킨다.
⑤ 저연소 인터록: 연소상태가 불량하거나, 연소점화 및 연소정지 시 온도의 급변으로 인한 보일러 재질의 악영향을 방지하기 위하여 최대부하의 약 30% 정도로 저연소로 전환을 시키는데, 이것이 순조롭게 이행되지 못하고 급격한 연소로 인해 저연소 전환이 되지 않을 경우 연료공급 전자밸브를 닫아서 연료공급을 차단시켜 보일러 운전을 정지한다.