자동화재탐지설비의 화재안전기술기준
- 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호 간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250[V]의 절연저항측정기로 측정하여 절연저항이 몇 [M옴] 이상이 되도록 하여야 하는지 쓰시오.
- GP형 수신기의 감지기회로에서 하난의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 몇 개 이하이어야 하는가?
- 감지기회로의 종단저항 설치기준을 2가지만 쓰시오.
해설
- 0.1M옴
- 7개 이하
- 점검이 쉽고 관리가 쉬운장소에 설치한다.
전용함을 설치하는 경우 바닥으로부터 1.5m이내로 설치한다.