무선통신보조설비의 화재안전기술기준-누설동축케이블 및 동축케이블은 화재에… | 단답형 (2023년 1회 소방전기기사) 기출문제 상세 페이지
무선통신보조설비의 화재안전기술기준
-누설동축케이블 및 동축케이블은 화재에 따라 해당 케이블의 피복이 소실된 경우에 케이블 본체가 떨어지지 않도록 ( )[m] 이내마다 금속제 또는 자기제 등의 지지금구로 벽, 천장, 기둥 등에 견고하게 고정시킬 것(불연재료로 구획된 반자 안에 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.)
-누설동축케이블 및 안테나는 고압의 전로로부터 ( )[m] 이상 떨어진 위치에 설치할 것. 다만, 해당 전로에 정전기 차폐장치를 유효하게 설치한 경우에는 그러하지아니하다.
-누설동축케이블 의 끝부분에는 ( )을 견고하게 설치할 것
-증촉기의 전면에는 주회로의 전원의 정상 여부를 표시할 수 있는 ( ) 및 ( )를 설치할 것
해설
4m, 1.5m, 무반사종단저항, 표시등, 전압계
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.