10. 수격작용 설명, 그 방지대책 5가지. (5점) (총2회) 상세 페이지
10. 수격작용 설명, 그 방지대책 5가지. (5점) (총2회)
해설
[실기 단답모음]
1) 수격작용
- 워터해머라고 불리며, 증기배관 내에 생긴 응축수 캐리오버현상에 의해 증기배관으로 배출된 물방울이 증기의 압력으로 배관 벽에 충격을 주어 소음을 발생시키는 현상이다.
2) 방지대책
- 증기트랩을 설치한다.
- 주 증기밸브를 천천히 개폐한다.
- 토출 측에 수격방지기를 설치한다.
- 펌프의 급격한 속도변화를 방지한다.
- 배관의 관경을 크게 하여 유속을 낮춘다.
[암기파트 정리]
수격작용(워터해머)- 증기배관 내에서 생긴 응축수 및 캐리오버 현상에 의해 증기배관으로 배출된 물방울이 증기의 압력으로 배관 벽에 마치 햄머처럼 충격을 주어 소음을 발생시키는 현상방지대책1. 증기배관 속의 응축수를 취출하도록 증기트랩을 설치한다. // 2. 토출 측에 수격방지기를 설치한다.3. 배관의 관경을 크게 하여 유속을 낮춘다. // 4. 배관을 가능하면 직선으로 시공한다.5. 밸브의 개폐를 천천히 한다.