건축물 내부 천장에 노출하여 설치된 도시가스 배관에 대한 물음에 답하시오. 상세 페이지

건축물 내부 천장에 노출하여 설치된 도시가스 배관에 대한 물음에 답하시오.


1. 배관 외면에 표시해야 할 사항 3가지를 쓰시오

2. 배관 지름이 40mm일 때 고정장치는 몇 m 간격으로 설치해야 하는가?

해설

1-1. 사용가스명

1-2. 최고사용압력

1-3. 가스 흐름 방향


2. 3m


-

배관 고정장치 설치간격(KGS FU551)

1. 호칭지름 13mm 미만: 1m 마다

2. 호칭지름 13mm 이상 33mm 미만: 2m 마다

3. 호칭지름 33mm 이상: 3m 마다


호칭지름 100A 이상의 것에는 고정장치를 3m를 초과하여 설치할 수 있다.