모두CBT

정압기 안전밸브 방출관에 대한 물음에 답하시오.1. 상세 페이지

정압기 안전밸브 방출관에 대한 물음에 답하시오.


1. 안전밸브 방출관 높이 기준을 쓰시오.

2. 정압기 입구측 압력이 0.3MPa이고, 설계유량이 900Nm3/h 일 때 안전밸브 방출관 크기는 얼마인가?

해설

1. 방출관의 방출구는 주위에 불 등이 없는 안전한 위치로서 지면으로부터 5m 이상의 높이에 설치한다. 다만, 전기시설물과의 접촉 등으로 사고의 우려가 있는 장소에서는 3m 이상으로 할 수 있다.


2. 25A 이상


-

정압기 안전밸브 방출관의 높이는 유체 비중과 관계없이 5m 이상이 되는 것이고, 전기시설물과의 접촉 등의 우려가 있을 경우 3m 이상으로 한다.