일반도시가스사업의 가스시설 및 가스사용시설의 배관 용접부에 실시하는 비파괴시험의 방 상세 페이지
일반도시가스사업의 가스시설 및 가스사용시설의 배관 용접부에 실시하는 비파괴시험의 방사선투과시험에 대한 기준 중 ( ) 안에 알맞은 내용을 쓰시오.
1. 배관 이음의 ( )% 이상에 대하여 방사선투과시험을 실시하여 합격한 경우 그 나머지의 원주이음 용접부는 방사선투과시험을 실시하지 아니할 수 있다.
2. 두께가 ( )mm를 초과하는 탄소강판으로 만들어진 배관의 설치장소에서 시공된 길이이음 용접부는 방사선투과시험을 실시하여 합격한 것으로 한다.
3. 두께가 ( )mm를 초과하는 저합금 강판으로 만들어지는 배관의 설치장소에서 시공된 길이이음 용접부는 방사선투과시험을 실시하여 합격한 것으로 한다.
4. 사용시설의 배관 중 호칭지름 ( )mm 미만인 저압의 매설배관 용접부는 방사선투과시험을 하지 않아도 된다.
해설
1. 20
2. 19
3. 13
4. 80
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.