온수보일러 팽창탱크 설치1. 팽창탱크는 (1) 도의 상세 페이지
온수보일러 팽창탱크 설치
1. 팽창탱크는 (1) 도의 온도에 충분히 견뎌야함
2. 팽창탱크의 용량은 보유수량이 100L 를초과할때마다 (2)L 를 가산한 용량이상이어야 함
3.개방식의 경우 방열면 보다 (3)M 높은 곳 설치
4. 팽창관의 끝부분은 팽창탱크 바닥면보다 (4) MM 높게 배관
5. 팽창탱크의 경우 압력이 제한 압력 이상으로 되면 자동적으로 과잉수를 배출시 킬 수 있도록 (5) 설치
해설
1. 100
2. 10
3. 1
4. 25
5. 릴리프 밸브