모두CBT

도시가스 공급배관을 매설할 때에 대한 물음에 답하시오. 상세 페이지

도시가스 공급배관을 매설할 때에 대한 물음에 답하시오.


1. 황색배관에 사용할 수 있는 최고압력은 얼마인가?

2. 적색배관과 황색배관의 최소 이격거리는 얼마인가?

(단, 배관의 관리주체가 같다.)

해설

1. 0.4MPa

2. 0.3m


-

중압 이하의 배관과 고압배관을 매설하는 경우 서로간의 거리를 2m 이상으로 설치한다.

단, 철근콘크리트 방호구조물 안에 설치하는 경우 1m 이상, 중압 이하의 배관과 고압 배관의 관리 주체가 같은 경우에는 0.3m 이상으로 할 수 있다.

(KGS FS551)


-

황색 배관은 가스용 폴리에틸렌 배관으로 최고 사용압력 0.4MPa 이하에서 사용하므로 중압 또는 저압배관으로 본 것이다.


-

적색 배관은 폴리에틸렌 피복강관으로 중압 이상의 배관에 사용하므로 고압배관으로 본 것이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.