모두CBT

신규로 설치되는 최고사용압력이 고압이나 중압인 도시가스 배관의 기밀시험 방법에 대한 상세 페이지

신규로 설치되는 최고사용압력이 고압이나 중압인 도시가스 배관의 기밀시험 방법에 대한 물음에 답하시오.


1. 용접으로 접합된 배관에 행하는 비파괴검사법은?

2. 비파괴검사에 합격한 배관은 통과하는 가스를 시험가스로 사용할 때 가스검지기는 몇 % 이하에서 작동하지 않는 것으로 판정하는가?

3. 매설된 배관은 시험가스를 넣어 얼마 경과한 후 판정하는가?

해설

1. 방사선투과시험

2. 0.2%

3. 24시간

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.