최고사용압력이 저압인 도시가스 배관의 기밀시험에 대한 물음에 답하시오. 상세 페이지
최고사용압력이 저압인 도시가스 배관의 기밀시험에 대한 물음에 답하시오.
1. 기밀시험압력을 측정하는 장비 명칭을 쓰시오.
2. 배관 내용적이 1m2 미만인 경우에 기밀유지 시간은 얼마인가?
해설
1. 자기압력 기록계
2. 24분
-
1m3 이상: 24분
1m3 이상 10m3 미만: 240분
10m3 이상 300m3 미만: 24*V분 (1440분 초과시 1440분으로 할 수 있다)
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.