도시가스(LNG) 지하 정압기실에 설치된 강제 통풍장치에 대한 물음에 답하시오. 상세 페이지
도시가스(LNG) 지하 정압기실에 설치된 강제 통풍장치에 대한 물음에 답하시오.
1. 배기구 관지름은 몇 mm 이상인가?
2. 방출구는 지면에서 몇 m 이상의 높이에 설치해야 하는가?
해설
1. 100mm 이상
2. 3m 이상
-
배기구 방출구 높이: 지면에서 5m 이상
여기서 LNG는 공기보다 가볍기에 3m 이상으로 적용