NG용 검지기는 천장으로부터 검지부 하단까지 ( 1 )m 이내에 설치해야 하며, 버너 상세 페이지
NG용 검지기는 천장으로부터 검지부 하단까지 ( 1 )m 이내에 설치해야 하며, 버너 중심으로부터 ( 2 )m 이내에 1개 이상 설치하여야 한다. ( ) 안에 알맞은 내용을 넣으시오.
해설
1. 0.3
2. 8
-
도시가스 사용시설의 검지부 설치 기준(KGS FU551)
1. 공기보다 가벼운 경우
: 연소기 버너 중심부분으로부터 수평거리 8m 이내 1개 이상, 천장에서 검지부 하단까지 거리가 0.3m 이하
2. 공기보다 무거운 경우:
연소기 버너 중심부분으로부터 수평거리 4m 이내 1개 이상, 바닥면에서 검지부 상단까지의 거리는 0.3m 이하
-
여기서 NG는 공기보다 가벼운 도시가스이므로 2의 기준을 적용한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.